欢迎来到外墙保温装饰一体板-保温装饰一体板厂家-四川AG中国.国际保温材料有限公司网站!
保温装饰一体板是由粘结层、保温装饰成品板、锚固件、密封材料等组成。不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰,也适用于旧建筑的节能和装饰改造。
1、不得在雨天、寒冷(5℃以下)、气温较高、风速偏高(5级以上)等天气条件下施工。
2、在气温较高时施工,保温装饰板在粘贴后4h内,应避免板面受阳光直晒。
3、避免尚未粘贴牢固的板受到恶劣天气的直接影响,尤其是避免雨水冲刷和大风侵袭,必要时应对新施工的板面加以保护。
4、保温装饰一体板施工期间及完工后24h内,基层温度及环境温度应不低于5℃。施工时,应随时了解当地天气情况,雨前和雨后不能进行施工,以防雨水冲刷引起质量缺陷。
5、基层墙体抹灰层表面应不起鼓,不掉砂,无剥离;抹灰层采用水泥砂浆,标准基层厚度为20mm,抹灰层的养护期须大于15d。
6、基层墙体抹灰层表面应平整、立面垂直,表面平整度用2m靠尺测量,亮缝应小于5mm。基层墙体抹灰层阴阳角表面应垂直、方正、无掉角,直度用2m靠尺测量,亮缝小于5mm。
7、墙上的电器、消防、排水管设施已完成,并已做好项目预检验收。
1、结合建筑物设计图及现场实际控制点弹出垂直控制线、水平控制线,由控制线处开始测量门窗、线条、墙体等的实际尺寸。
2、根据实际测量数据结合施工图并确定保温装饰板和成品配套件的分格方案和下料尺寸。
3、按施工分格设计方案,弹出每块板、每根装饰线条的安装控制线,确定接缝宽度,并制作统一塞尺。
4、根据实际弹线情况,结合施工分格设计方案,出具相对应每块板的实际尺寸和详细构造配件清单。
1、按专用粘结砂浆的配合比要求配置。在砂浆搅拌机中搅拌或在便捷式胶桶中用电动搅拌器搅拌3~5min,静置约5min后,再次拌匀后使用,专用粘结砂浆稠度控制在70~100mm。
2、搅拌好的专用粘结砂浆应在2h内使用完。
1、保温装饰板从水平控制线位置开始,自下而上,按预定的排板位置沿水平方向横向铺贴;横向施工应遵守先阳角后阴角,先保证特殊结构,再大面积施工。
2、保温装饰板安装宜带线施工,线与墙的挂线间距按完成面控制,线长度控制在7~10m,线中间采用辅助点控制。
3、保温装饰板按设计要求可选择点框法、点粘和条粘法粘贴,粘贴工艺和质量要求应满足相关规定。每块保温装饰板粘贴完后,专用粘结砂浆的面积与板面积之比应满足规定。
4、保温装饰板粘贴的平整度、垂直度应符合要求。每贴完一块,应及时清除挤出的砂浆;板与板之间的缝隙要均匀一致。
5、保温装饰板安装时,凡基准线均应占线施工。粘结第二块或第二层保温装饰板须安装垫块且装卸方便。
6、上墙粘贴时,用手将板推压至墙面,然后将吸盘吸附在板表面,手握吸盘揉动保温装饰板,并调整保温装饰板的位置,使整体板面保持平整,对齐分格缝。
1、保温装饰板或成品配套件粘贴好,位置确定后,按照施工图的要求安装机械锚固件。锚固件应先从直边中部按要求间距安装,应根据板面的平整度调节力的大小。
2、锚固件数量应符合所提供的施工图的要求及系统相关应用规程规定。
3、扣件应按施工图的要求安装,如选用面板锚固形式的扣件安装时,扣件应置入板槽内,受力于面板且良好接触,严禁扣件直接受力于保温芯材。
4、膨胀管和锚钉的安装件按施工图的要求安装。采用M8的钻头从扣件的安装孔中穿过,在墙体上钻好孔后,将膨胀管套在金属螺钉上从扣件的安装孔内穿过,伸入钻好的墙体孔内拧紧锚钉。钻孔时不能损伤保温装饰板及成品配套件。
1、清除分隔缝端面的飞边毛刺及多余的专用粘接砂浆。在分隔缝之间填塞聚苯乙烯泡沫条,填塞高度距板面为5mm。
2、揭掉板面的覆膜,用专用清洁剂将施胶板面清洗干净,并按照分隔缝的宽度弹线,用纸胶带附线贴实,高耐候硅酮胶密封胶填平整条接缝并压实。
1、去保护膜、清洁表面后,再检查板面平整度、垂直度和阴阳角方正。
2、屋顶、露台、首层等部位,容易让人接触碰撞到保温装饰板的地方,宜在工程交付时撕去保护膜。
3、采用脚手架施工应确保脚手架稳定牢固,不得碰撞已安装完成的保温装饰板。拆除脚手架时可同时撕去保护膜,保温装饰板表面清理干净。
4、施工完的保温装饰板及成品配套件就注意成品保护,严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏,应将整块板或成品配套件剔除重装。
上一篇:防火保温装饰一体板是什么?
版权所有 Copyright (©) 2017-2023 四川AG中国.国际保温材料有限公司
电话:13550097577(徐经理) 微信:13550097577
QQ:305800859 邮箱:305800859@qq.com 地址:四川省成都市青白江区